Pytanie czysto hipotetyczne, wynikające ze sporu ze znajomym:

Instalacja 4-przewodowa, brak RCD, wszędzie gniazda, mufy 4- bolcowe.

Znajomy chce podłączyć pożyczoną myjkę z silnikiem 3-fazowym, która ma wtyczkę 5- bolcową.

W miejscu gniazda 4- bolcowego montuje gniazdo 5- bolcowe.

Teraz podłączenie (fazy wiadomo😞

1. moim zdaniem: w nowym gnieździe (5-bolcowym) robimy mostek PE i N i podłączamy PEN z instalacji

2. znajomy twierdzi: w nowym gnieździe (5-bolcowym) N nie podłączamy nigdzie, a PE podłączamy PEN z instalacji.

 

W myjce we wtyczce podłaczone są wszystkie 5 bolców oddzielnymi kablami.

Które podłączenie jest lepsze? Nioby silnik 3-fazowy nie potrzebuje N do działania, ale myjka jest prawdopodobnie dość rozbudowana, grzanie itp. I N może być potrzebny do sterowania.

Wiem, że powinno się wymienić instalację 4- przewodową na 5, ale wiadomo jak to jest...    

Opublikowano

Jak pominąć?

Chodzi Ci oto, aby w urządzeniu zamienić wtyczkę z 5- bolcowego na 4 i PE we wtyczce odciąć? Ta opcja chyba odpada bo:

- w razie pojawienia się napięcia na obudowie silnika nie ma drogi odprowadzenia go (np. nóżki gumowe). Chyba że poprzez dotknięcie...

- możliwy problem z gwarancją po wymianie wtyczki 

Opublikowano

Nie jestem dobry w te klocki ale we wtyce/gnieździe 4 powinno być tak :

1 R-faza

2 S-faza

3 T-faza 

4 0-zero (bolec grubszy od pozostałych)

W 5 powinno być tak :

1 R-faza 

2 S-faza 

3 T-faza 

4 0-zero 

5 grubszy bolec uziemienie

 

 

Opublikowano (edytowane)

Moim zdaniem jeżeli można zmostkować PE z N we wtyczce to tym bardziej, a wręcz bardziej poprawnym/bezpieczniejszym jest zmostkowanie PE z N w gnieździe.

Załóżmy sytuację, że do sieci TN-C montuję gniazdo 5-bolcowe i włączam pożyczoną (jak w tym przypadku) myjkę ze wtyczką 5-bolcową w której wcześniej zmostkowałem PE z N. Wszystko działa OK. Kończę prace i oddaję myjkę dla właściciela lub właściciel sam po nią przyjeżdza pod moją nieobecność - ja zapominam rozmostkować PE z N we wtyczce i gość ma problem. RCD wybija mu ( u niego jest sieć TN-S) lub co gorsze nie działa poprawnie.

A jeżeli mostek robię w gnieździe to wszystko gra, bo instalacja od drugiej strony nie zmienia się często. Zresztą wtedy nie musze pamiętać każdorazowo gdy pożycze od kogoś sprzęt na 5- bolcową wtyczkę, aby zmostkować w tej wtyczce PE z N.

Wiem, wiem najlepiej byłoby przerobić  całą instalację na TN-S, ale wiadomo....

17 minut temu, PRIMO napisał:

Nie jestem dobry w te klocki ale we wtyce/gnieździe 4 powinno być tak :

1 R-faza

2 S-faza

3 T-faza 

4 0-zero (bolec grubszy od pozostałych)

W 5 powinno być tak :

1 R-faza 

2 S-faza 

3 T-faza 

4 0-zero 

5 grubszy bolec uziemienie

 

 

Wszystko się prawie zgadza, ale powiedz jak poprawnie połączyć gniazdo 4-bolcowe z wtyczką 5-bolcową?

Edytowane przez vat
Opublikowano
19 minut temu, vat napisał:

jak poprawnie połączyć gniazdo 4-bolcowe z wtyczką 5-bolcową

zrób sobie przejściówkę Wtyk 4 bolce podłączyć do krótkiego kabla 4 żyłowego normalnie a na drugim końcu gniazdo 5 bolców i podłącz kabelek , fazy do faz a 0 do N

Opublikowano

Czyli jednak można, a nawet trzeba zmostkować PE z N W GNIAZDKU.

Jednak miałem rację w pierwszym poście.

@debrzynateż tak twierdzisz chociaż nie napisałeś tego dosłownie.

Wiem, że sprawa może wydawać się błaha, ale taką do końca nie jest - zreszto nawet przeglądając pobieżnie elektrodę spory nie maja końca - można, nie można, trzeba, nie wolno.

Opublikowano

Jest taka zasada, najpierw ochrona później praca, uziemienie musi być podłączone.

Opublikowano

Nie doczytałem, chcesz zmienić gniazdo... Obojętnie gdzie zmostkujesz czy w gnieździe czy we wtyczce, bez różnicy. Uziemienie jest potrzebne, ale każdy elektryk Ci powie, że jeśli nie ma uziemienia to dopuszczalne jest zmostkowanie z N.

Opublikowano

Ale PE (uziemienie na urządzeniu) masz niepodłączone - oczywiście w przypadku gdy urządzenie ma 5- bolcowy wtyk

3 minuty temu, debrzyna napisał:

A N to co jest innego jak nie ziemia ?

 

1 minutę temu, JakubPytel napisał:

Nie doczytałem, chcesz zmienić gniazdo... Obojętnie gdzie zmostkujesz czy w gnieździe czy we wtyczce, bez różnicy. Uziemienie jest potrzebne, ale każdy elektryk Ci powie, że jeśli nie ma uziemienia to dopuszczalne jest zmostkowanie z N.

Właśnie o to mi chodziło, że należy mostkować PE z N przy sieci TN-C.

Moim zdaniem też ze względów praktycznych o których pisałem wcześniej lepiej zmostkować w gnieździe. 

Opublikowano

Nie wiem o jaka myjke chodzi ja mam Karcher a na 400V i mam mufe 5 bolcy ale N jest puste nic nie podłączone a PE jest podłączone


I chodzi i jak mam przedłużacze na gospodarstwie 4zylowe a mufy mam 5 zylowe bo mam roznicowke to w tych przedluzaczach 4 żylowych mam N puste fakt że używam ich tylko do silników typu kompresor betoniarka dmuchawa zmijka

Opublikowano

Znajomy twierdził, że wszystkie bolce są zajęte: 3 fazy, N- niebieski, PE- żółto-zielony.

Zresztą jak mówiłem jest to, przynajmniej dla mnie, sprawa czysto hipotetyczna - jak poprawnie podłączyć urządzenie ze wtyczką 5 -bolcową do 4.

Zamiast myjki można wstawić np. schładzalnik do mleka, teraz te nowe napewno mają wtyki 5 i tam N jest potrzebne do sterowania np. stycznikami. Tak tak wiem są też styczniki z cewką na 400V ;) , ale nie w tym rzecz.  

Opublikowano

Ale N masz zawsze w sieci i większość urządzeń go wymaga. Sam silnik trójfazowy bez żadnego osprzętu może działać na trzech fazach i podpiętej ochronie a jak nie ma ochrony PE to podpinasz mu N na obudowę i po sprawie. W przypadku braku PE w instalacji mostkujesz w gnieździe czy gdziekolwiek N z PE i na pewno to nikomu nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Podobna zawartość

    • Przez hhhhhhhhhh
      Witam wszystkich 
      Chce pomalować pomieszczenia w domu i dach chlorokauczukiem
      Jaki agregat do tych prac w miarę niskiej cenie?
    • Przez k1rum
      Dobry wieczór, polecacie jakieś dobre lampy ledowe przednie do bizona w rozsądnych pieniądzach?
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, znalazłem tylko jeden podobny temat więc zakładam nowy,poszukuję sprawdzonych modeli świateł roboczych led. Do ciągnika typu c330 czy też do sprzętu powyżej 180km. Sprzęty pracują bardzo dużo w nocy więc dobre oświetlenie mile widziane. Może ma ktoś jakieś sprawdzone rozwiązania? Coś z górnej półki czy tanie chińczyki? mile widziane zdjęcia. pozdrawiam
    • Przez Grzes5
      Potrzebuje schemat podłączenia elektrycznego myjki od dojarki przewodowej Westfalia Westfalia Circomat Autotherm
    • Przez marcin66764994
      Witam, ma ktoś z was jakąś sprawdzona spawarkę migomat do gospodarstwa? chodzi o pospawanie części do maszyn jakiegoś ogrodzenia itp. Znalazłem taką, ktoś może doradzić czy da rade? 
      https://spawalnicze24.pl/products/spawarka-migomat-spartus-easy-mig-210-s-synergia-z-uchwytem
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v