strop teriva można kłaść na obory na którym będzie znajdować się zboże

jak z jego wytrzymałością co myślicie na ten temat wytrzyma on takie obciążenie

obora będzie miała wymiary 12 na 30

taki strop będą podtrzymywać tregle wzdłuż obu stron korytarza paszowego no i oczywiście ściany

liczę na waszą wypowiedź na ten temat i jak najszybszą

Opublikowano

Mam taki strop juz w użyciu ale rozpiętość wynosi 8x4m teraz montuje 6x8m oczywiśćie trzeba zrobić żebra rozdzielcze o odpowiednich parametrach.

nie bardzo sobie wyobrażam tregry jako konstrukcje przenoszącą takie ciężary chyba że będzie miała że 300mm

Opublikowano

WITAM ja mam strop nad oborą taki z tregier zalany żelbetonem powiem tak wszystko kruszeje przez opary z obornika widziałem strop terriva u wuja nie nadaje się zbytnio na zbożne według ponieważ te suporki czy jak to się mówi są delikatne i musiał byś od spodu zabezpieczyć pianką polimerowa czy jakoś tak

Opublikowano

Też bym nie radził. nie ma wytrzymałości.

Domu na parterze wylewałem płytę 14 cm i dawałem co 1,2 m dwuteowniki 14, zbrojenie i beton.

Na piętrze terivę. Zaletę terivi było to że nie trzeba było szalować i tylko tyle.

Na terivie użo więcej betonu poszło i większy koszt.

Opublikowano

ja znalazłem oborę o tych samych wymiarach też z tym stropem tylko dodatkowo jest on uzbrojony prętami zbrojeniowymi 12stkami

i on zamierza też tam trzymać zboże było tych zdjęć więcej tylko chyba jego brat miał je na swojej stronie ale je usunął nie wiem dlaczego

tu jest parę tylko zdjęć

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.agrofoto.pl/forum/uploads/1277880741/gallery_9757_223_120732.jpg&ir=http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/227154-obora/&ig=http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSlYYOQGENzdQTvJV28DrwuOdym8rF7wSrem0NSrHc818-LQzDYhknMnH9&h=768&w=1024&q=obora+z+ceg%C5%82y+agrofoto&babsrc=NT_ss

Opublikowano

Ja od 20lat mam strop teriva na chlewni wymiary 10m x 50m na rozpiętości 10m mam 2 podciągi czyli belki maja po ok 3,3m i jestem zadowolony sypie na ten strop po 70cm-90cm wysoko zboża i jest ok, zboże nie pleśnieje ani się nie psuję chodź nisko są świnie hodowane i po za stropem teriwa nie mam żadnej izolacji. producent zaleca na 100mkw stropu 8-10m sześciennych betonu b20 obecnie jestem na etapie budowy domu i też będzie strop teriwa, ja polecam obecnie cena 1m2 stropu teriwa wyliczyli mi na dom 65zł m2 zalety to jest lekki, dobrze wygłusza i nie trzeba szalować tylko wypiera się belki, teraz nie trzeba nawet szalować wiec bo są specjalne kształtki z betonu

Opublikowano

to jak lepiej zwykły zalać strop

sony ten gościu coś dawno nie zagląda na AF bo miał bym do niego kilka pytań

może ktoś inny ma lup miał z tym styczność proszę pisać i doradzać

Opublikowano

właśnie stawiam budynek inwentarsko - składowy i na części inwentarskiej [11,5m x 11m] będę kładł terivę.Obok mnie sąsiad ma taki strop około 10 lat i bez zarzutów.Co do kosztów to każdy powinien sprawdzić u siebie bo u mnie taki strop to około 8-9 tys.zł.a dla przykładu strop z płyty to około 13 tys.zł.+usługa dźwigu.Aczkolwiek co do tych dwóch stropów co opisałem większą wytrzymałość ma ten z płyty

Opublikowano

Jaki strop polecacie na oborę 17x11m terrive, lany z dwuteownikami co 1 metr, czy z płyt typu żerań, na oborze bym przechowywał siano i zboże. Na jaką wysokość budować, i jaki duży zbiornik do gnojowicy? Będę w niej trzymał byki, a obornik będzie wywalany taczką. Budowa tradycyjna, budynek inwentarsko-składowy o wym. 32x11m.

Opublikowano

Używał ktoś perlitobetonu na tregrach ?? Dla mnie ma dużą zalete bo od betonowego stropu jest nawet 3-4 razy lżejszy a budynek do roboty już nie młody. W dodatku izoluje termicznie.

Temat lekko nie świeży ale zaryzykuje.

Opublikowano

Witam chciałbym u siebie położyć taki strop teriva na oborze będę na górze przechowywać  słomę w belach jak myślicie zda to egzamin obora mała bo z stodoły to szerokość 12na 20 proszę o szybkie porady co wybrać 

Opublikowano

Ze strony solbet kolbuszowa:

image.png.08ad2d5804b3cc23830b125ec1a721f8.png

image.png.aa6a5c65000246a9ccbb9383740b6064.png

Czyli dla np typu 6,0/KJ masz dopuszczalne obciążenie 600kg/m2

To jest obciążęnie charakteystyczne, czyli bez wsp. bezpieczeństwa, wg prodcenta max dla np 6,0/KJ to 750 kg/m2.

Bela słomy 120x120 waży około 200-240kg, stąd masz od beli nacisk około 1,77-2,12 kN/m2 czyli na taki strop 6,0/KJ możesz kłaść 3 warstwy bel

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Podobna zawartość

    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd. 
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.

    • Przez stokrotka120
      Witam,
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v