Witam mam pytanie odnosnie silnika elektrycznego 3 fazowego od bąka . Na rozruchu tylko buczy jak przełącze na "2 bieg" czyli prace to sie kreci wolno i po jakis 20 sekundach gasnie. I teraz pytanie co z nim jest czyżby spalony? Ale spalony chyba wogle by nie krecil;/ Proszę o jakieś sugestie;)

 

 

Ostrzeżenie pkt. 1.5. Temat poprawiłem.

Edytowane przez Elektrotechnik
Gość Profil usunięty
Opublikowano

Jaki rozruch i praca? Przecież tam nie ma czegoś takiego, jest przełącznik gwiazda-trójkąt.

Opublikowano (edytowane)

Są dwie pozycje rozruch i praca . Problem rozwiązałem 1 faza gdzies przepadała okazało sie ze kabel ztopiło jeszcze niewiem dlaczego jutro bede wiedział.

Po co te ostrzeżenie ?? Poprawiłbym ;) niewiem jak ty to nazywasz ale dla mnie to jak dwa biegi hehe 

Edytowane przez Bolsick
Opublikowano

Jeśli były by to dwa biegi, to była by i inna prędkość silnika na każdym z nich, a tak nie jest.

Silnik na obydwu pozycjach ma takie same obroty.

Przełącznik gwiazda-trójkąt służy do zmiany połączeń uzwojeń by zmienić charakterystykę pracy silnika. Czyli zmniejszyć prąd rozruchowy, dzięki temu rozruch jest łagodniejszy dla silnika, przełącznika, zabezpieczeń nadprądowych jak i sieci zasilającej.

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Dokładnie. Silnik może pracować dowolnie długo zarówno w układzie gwiazdy jak i trójkąta. Tyle, że w układzie gwiazdy będzie miał mniejszą moc. Ja np. mam przy pile tarczowej silnik 7,5kW. Jak przecinam grube drewno dużą tarczą to pracuje na trójkącie, a jak zakładam małą tarczę to silnik pracuje w układzie gwiazdy.

Opublikowano

Dokładnie tak. Uzwojenia silnika będą zasilane niższym napięciem i silnik będzie pobierał mniejszy prąd. No i wynika z tego, że będzie dostarczał mniejszą moc, niż przy połączeniu w trójkąt.

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Prąd jest 1,73 razy mniejszy, więc... Tyle, że zmienia się cos fi jak silnik jest niedociążony więc moc oddawana będzie różna.

Opublikowano

Może ktoś pomoże? Silnik 3 fazowy, od krajzegi, nie burzy, nie rusza, nic kompletnie, zero reakcji. Między u1-u2,w1 -w2, v1-v2 przejście, rezystancja 2.2 na uzwojeniach, napięcie do złącza dochodzi, co jest grane? Co jeszcze można sprawdzić? Silnik czeski molehnice czy jakoś tak, 6 wyprowadzen.

Opublikowano

Sadek między zerem a każda z faz jest ok 230 V.

Na zaciskach silnika po zalaczeniu przełącznika oczywiście.

Po  załączeniu przełącznika   to nic  nie  namierzysz , odłącz  kabel  od  silnika  i wtedy sprawdź napięcie  za  wyłącznikiem 

Opublikowano

Po załączeniu przełącznika to nic nie namierzysz , odłącz kabel od silnika i wtedy sprawdź napięcie za wyłącznikiem

dlaczego nic nie namierze? Jak będzie podłączony do silnika to miernik będzie kłamał.

 

Sadek wieczorem zmierze.

Opublikowano

Po załączeniu przełącznika to nic nie namierzysz , odłącz kabel od silnika i wtedy sprawdź napięcie za wyłącznikiem

dlaczego nic nie namierze? Jak będzie podłączony do silnika to miernik będzie kłamał.

 

Sadek 400 v

Bo będzie się zamykał obwód przez uzwojenia

 

No fakt masz rację.

Gość Profil usunięty
Opublikowano

I na tym niestety Twoje możliwości pomiarowe się kończą. Teraz trzeba wezwać fachowca ze sprzętem, który pomierzy prądy fazowe i powie co jest nie tak. Możesz też zasymulować silnik trzema identycznymi żarówkami połączonymi w gwiazdę.

Opublikowano

Tak naprawdę  to nikt nie  wie  co i jak mierzyłeś , więc  pytanie  retoryczne ... 

Sprawdź  napięcie międzyfazowe na  wyłączniku [przed] ,odłącz  silnik i sprawdź na  kablu  do silnika [ za  wyłącznikiem ]

No  i przydałby się  amperomierz  tzw  cęgi ...

Ten silnik  chodził i przestał?  czy  podłączyłes  i nie  chce  chodzić? 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Podobna zawartość

    • Przez hhhhhhhhhh
      Witam wszystkich 
      Chce pomalować pomieszczenia w domu i dach chlorokauczukiem
      Jaki agregat do tych prac w miarę niskiej cenie?
    • Przez k1rum
      Dobry wieczór, polecacie jakieś dobre lampy ledowe przednie do bizona w rozsądnych pieniądzach?
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, znalazłem tylko jeden podobny temat więc zakładam nowy,poszukuję sprawdzonych modeli świateł roboczych led. Do ciągnika typu c330 czy też do sprzętu powyżej 180km. Sprzęty pracują bardzo dużo w nocy więc dobre oświetlenie mile widziane. Może ma ktoś jakieś sprawdzone rozwiązania? Coś z górnej półki czy tanie chińczyki? mile widziane zdjęcia. pozdrawiam
    • Przez Grzes5
      Potrzebuje schemat podłączenia elektrycznego myjki od dojarki przewodowej Westfalia Westfalia Circomat Autotherm
    • Przez marcin66764994
      Witam, ma ktoś z was jakąś sprawdzona spawarkę migomat do gospodarstwa? chodzi o pospawanie części do maszyn jakiegoś ogrodzenia itp. Znalazłem taką, ktoś może doradzić czy da rade? 
      https://spawalnicze24.pl/products/spawarka-migomat-spartus-easy-mig-210-s-synergia-z-uchwytem
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v